矿物质电缆终端头做法指南
矿物质电缆终端头的造作是一个必要专业技术和精密操作的过程。以下是凭据给定的搜索了局整顿的造作步骤和当苦衷项:
1. 筹备工作
在造作终端头之前,必要确保所有资料规格型号及电压等级应切合设计要求,并有产品合格证、出产许可证编号和3C认证标志。此表,电缆表观应无缺无损,铜护套无锈蚀无机械危险,无显著皱折和扭曲景象。
2. 剥离电缆护套
首先,将电缆按所需长度吓酌管子割刀在上面割一路痕线(铜护套不能割断)。再用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺使仉方向旋转,以一步步地夹住护套铜皮的边并以较幼角度进行动弹剥离,直至割痕处。
3. 装置密封部门
密封部门通常由黄铜罐(或热收缩管)、罐盖、密封资料和导体的绝缘套管所组成。将黄铜封杯垂直拧在电缆护套铜皮上,起头时利用手束拧,并用束头在封杯上滑动来查抄杯的垂直度。确真垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座持续进行装置,直至虎护皮一端低于封杯内部门螺纹处!
4. 加热电缆排除水分
从约距电缆趟初步600mm处用喷灯火焰加热电缆,并将火焰不休地移向电缆敞初步,以便将水分排除干净。切记只能向电缆敞初步移动火焰,不然将会把水分驱向电缆内部。
5. 测试绝缘电阻和注入封口膏
用欧姆表分丈量一下芯与芯、芯与护套之间的绝缘电阻,若丈量了局达到要求,能够在封口杯内注入封口膏。把稳封口膏应从一侧逐步参与,不能太快,以便将空气排尽。
6. 装置压盖部门
压盖部门通常由压盖本体、压缩环和压盖螺母组成。期待封口膏加满,在压上杯盖,接着用热缩套管把线芯套上,最后用欧姆表再丈量一下绝缘电阻,若是绝缘偏低,则沉新再做一次。
当苦衷项
在造作过程中,必要把稳以下几点:
导线衔接优良:对于终端头,要求电缆线芯和出线接梗、出线鼻子有优良的衔接。对于中央接头,则要求电缆线芯与连收受之间有优良的衔接。
绝缘靠得住:要有满足电缆线路在各类状态下持久安全运行的绝缘结构,并有肯定的裕度。
密封优良:靠得住的绝缘要有靠得住的密封来保障。一方面要使环境的水分及导电介质不侵入绝缘,另一方面要使绝缘剂不致流失。
有足够的机械强度,能适应各类运行前提。
10KV 铜芯高压电缆
35KV 铝合金高压电缆